ABB工业机器人示教程序编程教程之设置DI信号检测延迟 ABB工业机器人控制系统默认有了DI信号,就马上会有DI信号的显示。如果在DI信号存在噪声干扰等情况下,可以通过检测延时时刻的设置规避干扰。注:检测延时就是检测到信号切需要信号持续一定的时刻才为有效信号。 ABB工业机器人示教程序编程教程之设置DI信号检测延迟设置方法如下: (1)使用ABB机器人示教器,点击:控制面板-》配置-》Signal,找到对应DI信号并进行设置。 (2)设置项解析: Filter Time Passive,Filter Time Active,在此设置下,会从噪声中把I/O信号过滤出来。否则,噪声会被机器人控制系统误认为是I/O脉冲信号。 1、Filter Time Passive,意思是“低电平过滤时间”。此设置时间就是I/O信号由下降沿即1转变0并保持0信号的时间,大于此保持时间,ABB机器人控制系统才确认为0信号。 2、Filter Time Active,意思是“高电平过滤时间”。此设置时间就是I/O信号由上升沿即0转变1并保持1信号的时间,大于此保持时间,ABB机器人控制系统才确认为1信号。 (3)通过以上的办法设置,就可以实现ABB工业机器人示教程序编程教程之设置DI信号检测延迟设置。 + x& }; K! G; J) g% E
|